Det som inte är anslutet via sladd till eluttag, antenn eller telefonledning är det ingen fara med att använda trots åska. Finns utrustning som skall klara sådana spänningstoppar som blixtnedslag kan förorsaka men jag vet inte hur effektiva de är.
Minns en gång när jag och en jobbarkompis skulle sätta upp en sådan utrustning vid en panncentral som hade dataöverföring via telefonnätet. Sagt och gjort men en tid därefter blev det ett riktigt åskväder och överföringen slutade fungera, vi åkte dit och felsökte och det visade sig att vi kopplat skyddet till den yttre ringklockan för telefonen, ringklockan hade klarat sig men inte datautrustningen.
Anledningen till att det blev fel berodde på att telesladdarna var ett fullkomligt ormbo och inte fanns det några ritningar heller. Telia är inte kända för att göra snygga installationer, speciellt inte inom industrin där de bara "kastar" ut sina sladdar. Hur som helst, vi bytte ut datautrustningen och kopplade in skyddet (som hade löst ut) på rätt ledning och sedan var allting frid och fröjd.
Redigerat av malcolm: 16-07-2010, 11:51