Nu kommer det at liv i luckan!!!
Om du skall ha vanlig ström: dvs 230V skall den ner 65cm endast EKKJ är tillåten. Dessutom skall kabeln märkas med SPECIELL MÄRKBAND ca 10cm OVANFÖR kablen.
MEN du kan slippa undan med 40 cm om du lägger i härför godkänd korrugerad plastslang (GUL) En speciell slang framtagen för det ändamålet... Du får INTE använda tex perforerad dräneringsslang (också gul). Du slipper då märkbandet samt du får även ha EKLK . Dock icke EKK eller EKRK.
Allt detta känner din behörige elektriker till och det är han som skall se till att du följer dessa krav. Men har är säkert glad att slippa gräva och återfylla.
Du kan dessutom göra ALLT jobb själv om du har 12 eller 24V lampor.och matas via transformator... och av någon konstig anledning behöver du inte ens GRÄVA ner kabeln...
Jag vet ju inte hur du har tänkt din trädgård men jag rekommederar alltid att dra EKKJ 3*2,5+2,5 . Det är den billigaste kabeln, du har dessutom en extra tråd med som kan användas för tex 230V uttag eller som "tändtråd".
Jag rekommenderar att man drar ut ett 230V UTTAG till en stolpe eller på en byggnad. Till extra belysning, häcksax, el-gräsklippare, elgrill, motorvärmare, kompressor, .... etc etc...
DETTA UTTAG MÅSTE FÖREGÅS AV EN JORDFELSBRYTARE på max 30mA... men jordfelsbrytare har väl alla numera??? (Det räcker med att det finns EN jordfelsbrytare för hela centralen)
mvh
björn