          Lady Hamilton
          Inlägg 12-12-2005, 12:48
          Länk hit: #1


          Medlem
          Antal inlägg: 9 435
          Medlem sedan:
          22-04-2004
          Medlem nr: 3 363



          Jag har problem med att säkringarna i huset inte håller när det är kallt ute. Och det har inneburit att jag bl.a. stängt värmen i uterummet medans jag lagat mat, för har jag otur så går värmefläkten i gång samtidigt som el- pannan också startar precis när jag står vid spisen,och då blr halva huset svart sad.gif
          Tog hit en elekriker som konstaterade att jag körde "i taket av vad säkringarna tålde" så han rekommenderade mig att säkra upp.
          Men det måste man ansöka om så det tar ett tag............
          I allafall så har det nu hänt 2ggr att jag GLÖMT att sätta på värmen igen och då har tempen hunnit sjunka till 2-3 +!! Tror inte att bl.a. min banan tycker om det sad.gif Men så såg jag att det fanns en termometer med larm smile.gif (Tror nog att jag läst om att någon här på odla har något liknande?unsure.gif ) Så en sådan har jag köpt! Temp mätaren är nu i uterummet och "mottagaren" har jag placerat i sovrummet, så nu SKALL jag inte kunna glömma värmen igen.


          --------------------
          Bor och Odlar i zon4-5 ...tips hur man sår penseér finns i mitt album.....
          Penseé album


           
          Citera
           
          Nytt inlägg
          Svar
          gammelnalle
          Inlägg 27-12-2005, 14:32
          Länk hit: #2


          Medlem
          Antal inlägg: 5 511
          Medlem sedan:
          13-04-2003
          Medlem nr: 1 130



          CITAT (MB1965 @ 27-12-2005, 13:07)
          Max per vanlig säkring är ström * spänning

          Om husets effektuttag ibland är större än huvudsäkringen hjälper det med en effektvakt.

          inte så lätt för en "amatör" att veta hur mycket ström det ligger på respektive säkring... speciellt inte om inte belastningen är resistiv... för då måste vi räkna med cos fi...

          och en säkring TÅL ca 50% överlast UNDER ung en timma... DVS med en 16A säkring kan man "ta ut" kortvarigt ca 25A...


          Jag anser att man istället skall OMFÖRDELA sin belastning så att man undviker TOPPAR av denna kaliber (dvs över märkström).. och väldigt få hushåll måste ha så höga toppar som ett abonnemang på 25A egentligen innebär.

          genom att använda sig av den fantastiska DATAMASKIN som kallas den mänskliga hjärnan, smile.gif kan man TÄNKA.... och när man hart tänkt , kan man även agera...

          DET ÄR obekvämt, tills man har inprogramerat hur man skall göra (och HUR man skall göra är helt individuellt för varje hushåll) men sedan är det inte värre än att låsa ytterdörren eller borsta tänderna....

          Effektvakt ÄR BRA!!! men kostar tyvärr en del i inköp och gör egentligen bara det man själv kan göra gratis..... (i plånboken är vi alla Smålänningar... sleep.gif )


          b


          --------------------
          Gammelnalle


          "Den som ställer många frågor,
          ökar mångas visdom."
          Kongolesiskt ordspråk
           
          Citera



          Skriv svarNytt inlägg
          1 användare läser den här tråden just nu (1 gäster och 0 anonyma medlemmar)
          0 medlem(mar):



           

          Enkel version Datum och tid: 28-07-2025, 13:30
                 
                    
          Startsida    Frågor & svar    Bloggar    Kalender    Köp & sälj    Forum    Kontakt & Info    Länkar    Vykort
           
          Inne   Ute   Balkong och uterum   Växthus   Växtlexikon