CITAT (Sommartorparn @ 01-11-2006, 22:41)
Läser på elsäkerhetens hemsida att:
"På grund av olycksrisken är det förbjudet att blanda jordade och ojordade uttag i samma rum. "
Jamän det är ju helt orealistiskt!
I äldre hus finns det kanske ett eller ett par jordade urtag. I hela huset! Ofta i samma rum som ojordade urtag. Installerade en gång i tiden av en elektriker. Hur har detta kunnat bli farligt helt plötsligt nu när det har varit OK i decennier?
Nej det har inte varit godlänt i decennier.
Att det sedan suttit där i decennier är en helt annan sak.
Och det VANLIGASTE felet är inte att elektrikern har gjort fel, utan att NÅGON ANNAN har gjort "något"... oftast då tagit bort en vägg eller dyligt.
I elföreskrifterna talar man inte om RUM utan om begränsande ytor. Tex var det VÄLDIGT vanligt att man i "köket" byggde ett avgränsande skåp mellan matplatsen och "till-lagningsplatsen". Då var/och är det helt OK att det är "ojordat" vid matplatsen. Där finns "inga" JORDADE föremål. (se kommentar nean om Åkes invändning) och OM det blir ett (eg två) fel på en apparat kommer inte ström att kunna flyta från den trasiga apparaten (genom kroppen) till jord!!!
Tar du nu in en jordad sladd och kopplar in ... en diskmaskin , dator, brödrost, tvättmaskin (JO jag har sett det med) så har du skaffat ett "jordplan" dvs där strömmen kan avledas vid fel och DET ÄR JU JUST VAD DEN SKALL- SKYDDSJORD. Men ÖVRIGA apparater som INTE är jordade blir potentiella risker. DE kommar att försöka avleda eventuell FELSTRÖM (OM DET BLIR ETT FEL) ...genom din kropp!!!
En jordfelsbrytare skulle iofs kunna minimera (men ALDRIG TA BORT) felströmmen.
Gossen Ruda har förstått och förklarat helt riktigt och påtalar en öm punkt... MEN saken blir bara värre med ÄNNU FLERA apparater som dessutom är ledande (metall)
Men när han skriver
CITAT
Betong i väggar och golv är ett exempel,
har han rätt i att de är ledande, MEN i sådant utrymme som har ledande golv eller väggar SKALL DET VARA JORDADE uttag!! (Man skall om man är osäker göra en mätning och resistansen får inte understiga 250 k ohm)
Och skall man nu vara bezzerwizzrich, och det är jag ju,

så har FÖRESKRIFTERNA alltid sagt att ALLA VÄGGUTTAG SKALL VARA JORDADE,,,,,,,,
undantag föreligger för: Torra icke brandfarliga bostadsutrymmen....
NUMERA är det undantaget borttaget för NYINSTALLATION, det gamla får således vara kvar.
b