Hej
Standard pumpar är specificerade upp till +110 grader och 30% glykol. Trycket i systemet är då 1,43 bar
Vid 120 grader blir trycket 1,98 bar.
Kolla att hela anläggningen tål trycket.
Brister någon del och du har 10- tals liter 120 gradig vätska i så är risken för mycket omfattande personskador stor.
Du bör provtrycka kall med minst 3 bar innan du tar anläggningen i drift och provtrycka minst en gång vart annat år. Sätt även på en säkerhetsventil som öppnar när systemtrycket når 110%.
Med vänlig hälsning
|